※스피커 라인체커 추가 시에 소모전력 및 전류와 그에 대응하기 위한 전원공급기의 설계방안에
대한 고려사항을 말씀드립니다.
1. 소모전력
A. 능동형 라인체커 24채널. NFS-1524LC의 최대 소모전력은 16.8W로서, DC 24V 700mA 입니다.
B. 이는 주로 라인보호를 위한 릴레이 구동에 소모되며, 라인 쇼트가 발생할 경우에만 ON이 되므로,
실질적인 최대 전류는 모든 라인이 쇼트되었을 경우에 흐르게 됩니다.
즉 24개 채널이 모두 쇼트일 경우에 소모전류가 700mA@24ch이며, 그 외 쇼트가 발생하지 않은
상황에서의 소모 전류는 200mA 내외입니다.
C. 하지만 전원공급기의 설계시에는 최악의 상황을 가정하여야 하므로, 대당 700mA의 소모를 감안하고
설계되어야 합니다.
D. 현장에서도 "그냥 설치하니 되더라"가 아니라, 릴레이 그룹이 모두 동작하고 있는 상태, 즉 전체방송
상황에서, 전 라인이 쇼트되었을 경우를 감안하여야 합니다.
E. DC공급 부분에서 가장 안 좋은 상황은 모든 릴레이가 동작하고 있는 상태입니다.
(아날로그, 디지털 릴레이 그룹의 전체 방송 상황, DTB-2021RG 855mA@20ch, VIP-RG204Q 700mA@20ch)
2. 공급전력
A. DTB-3020PD (SMPS형)
1) unswitched DC : 24V 3A
2) switched DC : 24V 7A
3) SMPS형이므로 전류 과다시 출력이 차단되거나, 차단/공급이 반복되는 현상이 있을 수 있습니다.
4) unswitched, switched 합계 24V 10A를 넘을 수 없습니다.
B. VIP-PD306Q (트랜스형)
1) unswitched DC : 24V 1A
2) switched DC : 24V 5A
3) 트랜스 타입이므로 전류 과다시 전압이 떨어지므로 단순히 동작이 된다고 해서 정상동작을 보장하지
않으며, 과전류 사용간 AC정전시 배터리 전류 인입 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.
4) unswitched, switched 합계 24V 5A를 넘을 수 없습니다.
C. PD-8200E
1) DC공급기능 없습니다.
D. PD-902SR
1) DC 24V 1.5A
3. 설치시 고려사항
A. NFS-1524LC 는 Power-fail on을 기반으로 합니다. 즉 Power가 꺼져 있는 경우
스피커 ON상태가 기본이므로, 전원이 안들어가도 방송에 영향을 미치지 않습니다.
B. 따라서 switched 포트에 연결해도 동작상의 문제는 없습니다. 다만 Auto Check 즉
주기적 선로체크 기능을 사용할 경우에는 unswitched 포트에 연결시키길 권장합니다.
C. PD의 절전모드 기능을 사용하지 않는 경우에는 포트에 상관없습니다.
D. 전원이 끊어져도 기능을 하지 않을 뿐 방송상에 문제는 발생하지 않으므로, 아답터를
연결해도 사용 가능합니다.
(이 경우 정전시 쇼트감지 기능이 동작하지 않습니다. 아답터는 제품에 포함되어 있지 않습니다.)
E. 기존 전관에 추가 부착할 경우에는 반드시 기존 전원 상태를 확인 후 PD의 추가 설계를
고려하여야 합니다.